电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5531|回复: 0

西门子S7-200的MODBUS的通讯距离

[复制链接]
发表于 2018-2-28 08:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MODBUS通讯以其优越的经济性广泛应用于各种自动化通讯场合,常应用于仪表、变频器以及plc之间通讯较为常见。在错综复杂的应用场合,通讯距离问题是比较突出的问题,本人以一点肤浅的电子基础知识来聊聊这个通讯距离问题。
   大家都可以从官方的通讯长度数据中查阅到,西门子200 PLC在MODBUS通讯中最远通讯距离为50米(参见200系统手册P221页)。西门子200 PLC集成的基于RS485通讯口,采用正、负两根双绞屏蔽电缆作为通讯传输的媒介,其通讯电平要求,高电平为+2 ~ +6V,低电平为-2 ~ -6V之间。那么,这样的电平范围也可以理解为大约4V左右的电压降是不会对通讯数据的传输构成数据判断错误的。
下面以1平方的铜双绞屏蔽电缆计算每米的内阻:
常用铜材料电阻率(20℃)时0.0172μΩ·m
电阻率计算公式:
ρ= R * S / L
其中:
ρ:电阻率Ω·m
R:电阻Ω  1000000μΩ= 1Ω
S:导线截面MM2
L:导线长度 M
根据上述公式可以得到1平方铜线,长度50米双绞线(100米)时的电阻值:
R =ρ* L / S = 0.0172 * 100 / 1.0  = 1.72 / 1.0  ≈ 1.72 Ω
这个是50米双绞线1平方双绞屏蔽电缆的内阻1.72Ω,通讯距离每增加1米,则内阻增加0.0344Ω。
影响通讯距离的2个因素是:隔离与频率,相对频率越高通讯距离就越短,没有隔离与有隔离的通讯距离是不同的,有隔离时通讯距离可到1000米。
频率越高,通讯信号电流呈集肤效应越明显,相当于回路的内阻越大,通讯距离越短。西门子200 PLC的通讯电路,图示:
6365523574557957859819086.JPG
从电路的信号端口3#、8#看,信号的输入、输出为无隔离电路,通过10Ω电阻器及输入电平整型、信号过载保护电路组成,输入、输出到信号放大器SN75176电路的6#、7#管脚,电路结构为差分输入,其中,信号电路供电端口电源为5V。那么,如果有PLC发送信号给从站,3#端口相对应于8#端口的信号电平最高为5V(上述推断还不考虑端口间的接触电阻)。
信号放大器最大工作电流:
   5V / 10Ω = 0.5A
以最小电平工作允许的内阻计算干线电阻:
   5-2(V)/0.5 A = 6Ω
由干线允许的最大电阻计算干线极限总长度:
   6Ω/0.0172 ≈ 348.8 M
通讯干线的实际允许最大长度348.8/2 ≈ 174.4 M(双绞通讯线)
  上述计算仅仅是一个相对理论化的一个数据,在实际应用中,由于考虑到实际施工过程中所使用的导线材质、截面的差异;连接过程端子间的接触电阻等影响因数,官方实际给出的通讯距离50米是确保通讯质量为前提,是比较稳妥又折中的一个数据值。而官方给出的带隔离器时通讯距离为1000米的原因,是因为隔离器带有信号放大、接续作用,不在此讨论范畴。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-18 16:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表