电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6918|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相五线制如何布线不会造成断零后烧坏电器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-20 09:28:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相五线制如何布线不会造成断零后烧坏电器?
1.单相供电与三相供电。大家知道,住宅楼的每家每户都是单相交流供电,也就是一根火线,一根零线。但在住宅楼至变压器之间采用三相五线制供电,其中A、B丶C三线较粗,另外两根细一点是零线和接地保护线。220V单相交流电由火线与零线构成,所有零线都通过三相五线制中的电缆零线连接到变压器中性点并接地。单相与三相的连接点在楼道的总配电柜配电箱里,有专用的零线接线铜排。
2.三相负荷平衡的重要性。从发电机、输电线、变压器最后到负载的整体输配电系统中,理论上都力求三相负荷平衡,这样通过零线的电流最小。三相平衡的好处是系统安全可靠,运行稳定,效率较高,电压波动小,供电质量也高等。但实际上平衡是相对的,不平衡是绝对的,也很难做到平衡。
3.零线中断的危害。在三相五线制不平衡供电系统中,零线起到了平衡单相电压的作用,一旦零钱中断各相电压都不稳定,波动非常大,后果严重。举例说明,如图假设从变压器出来的三相电中,A相和零线之间只接一个220V100W灯泡,B相和零线之间也只接一个220V10W灯泡,别的啥都不接。那么零线正常时,两个灯泡的电压都是220Ⅴ,消耗功率分别为100W和10W,工作正常。但如果进楼主干电缆中(或零线接线排)零线中断,这时两个灯泡相当于串联接在A、B相两火线380V电压之间,经计算10W(4840欧)灯泡两端电压为345V》220V,将被烧坏。另一个100W(484欧)灯泡💡两端电压为35V《220Ⅴ,明显达不到正常亮度。实际的负载多种多样,但道理是一样的,总是负荷小的那一相因电压过高而电器被烧坏的多,负荷大的那相因电压不足电器不能正常工作,也可能被损坏。可见三线五线(其中一线是保护地)供电系统中零线的重要性。千万不能中断,教训太多了,也太深刻了。
三相五线制如何布线不会造成断零后烧坏电器?
4.落实规范确保供电安全。(1)按正规设计施工。(2)选择正规厂家生产的电缆、端子、配电柜(箱)等器材。(3)按操作规范安装操作。(4)接零铜排的螺丝要拧紧,电缆接头要压紧,确保接触良好。(5)定期巡检,把事故消灭在萌芽之中。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 18:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表