电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6132|回复: 1

比较经济的变频器一拖四方法

[复制链接]
发表于 2018-2-10 11:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道变频器电力拖动里是无可替代的,也是应用非常广泛的一种电机控制技术,优点实在太多就不啰嗦了,但在很多时候变频器应用时会遇到很多问题,例如经济条件,场地制约,维护水平等。受到这些因素影响往往应该使用变频器的地方却不得不更改拖动方式。下面介绍一种比较经济的变频器一拖四方法。
0.jpg
上图就是一台变频器控制4台常规泵三用一备方式,看原理图可以看出分手动控制模式和变频器控制模式,选择手动时可以任意启动某一台水泵,而选择变频器控制时就是自动控制模式了,主要有两种模式,一种是先启先停,另一种是先启后停。
启动模式可以在变频器内直接设置,还能根据压力给定和反馈实现PID恒压供水,
通过近十年的使用感受,电机没有烧过,检修周期大大延长,基本可以达到无人值守。就是在检修单个水泵或电机时比较麻烦,停电确认是最关键的,不能马虎,条件允许时全部停电。这台变频器可不是进口的,是我们国家自己出品的,质量相当不错。最后再祝大家工作顺利,安安全全,平平安安。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-10 13:27:10 | 显示全部楼层
后级加接触器要采用延时控制的      

回复 支持 反对

使用道具 举报