电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6190|回复: 2

PLC对变频器的控制方式

[复制链接]
发表于 2018-2-10 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的plc变频器的控制包括开关控制与变频调速,这里主要说变频调速,主要有三种方式:
1.采用开关量,多段调速,每个频率对应一个开关,接通哪个开关就输出对应的频率,例如这是英威腾变频器的控制回路:
我在设置s端子为不同频率,只要我们接通s与com就输出相对应的频率,接线简单:
0.jpg

比如y0低速、y1中速、y2高速,输出y0,s1与com(变频器的公共端)接通,输出设定的低频。
2.采用模拟量来控制,这需要在PLC上加入扩展的DA模块,将数字量转换成模拟量开控制:
1.jpg
我们需要将DA模块的输出信号接到变频器的模拟量输入信号,在PLC中通过设置频率的大小来控制变频器,实现无极调速。
3.采用通信方式
常用的采用MODBUS协议通信,采用RS485方式传输信号。这个接线相对于模拟量简单,只要将PLC上的RS485模块与变频器的485接起来就行,采用半双工(发送与接受不同时)只有两根线:
2.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-10 10:33:17 | 显示全部楼层
多段速的话,用二进制方式控制输入会省很多输入点。2个输入点可以有4个速度,3个输入点可以有8个速度。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-10 13:25:25 | 显示全部楼层
现在多采用通讯来搞定的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册