微信用户求助:电流互感器极性端是哪端
电流互感器的同极性端的解释是电流互感器为减极性时,一、二次绕组的首端L1和K1称为同极性端,尾端L2和K2也为同极性端。
电流互感器的极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同名端。反之,则为加极性。
第一种情况:电流互感器仅仅连接电流表,电流互感器的极性接反是没有影响的,因为电流表测量的是交流,没有极性要求。
第二种情况:电流互感器连接电能表做计量,当(单相电源)电流互感器的极性接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。
第三种情况:三相电源使用的电流互感器,一个、或两个极性接反,会造成电度表的计量混乱,计量不正确(偏差极大)。
第四种情况:三相电源使用的电流互感器,三个电流互感器极性全部接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-9 12:51:31 | 只看该作者
这个其实就是变压器的内容变形而已