变压器空载合闸对10KV母线送电时发现有接地现象,如何处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-5 11:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器空载合闸对10KV母线送电时发现有接地现象,如何处理?
变压器空载合闸对10KV母线送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过电压”是由于母线的电容和PT的电感在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的。
铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡或两相电压升高超过线电压。
铁磁谐振过电压的消除方法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器等。
(1)断开充电断路器,改变运行方式;
(2)投入母线上的线路,改变运行方式;
(3)投入母线,改变接线方式;
(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器;
(5)将PT开口三角侧短接;
(6)接、切电容器或电抗器;
(7)加装专用消谐器。