电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17294|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

1P+N与2P断路器(或漏电保护器)有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-31 22:20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1P+N为:就是单极二线,一个单片空气断路器开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线和外网电断开,但是零线是不断开的。
1P+N与2P断路器(或漏电保护器)有什么区别?
以下为1P+N的断路器实物图片
1P+N与2P断路器(或漏电保护器)有什么区别?
蓝色拔动钮为一组,拔上去为断路器的开(ON),拔下来为断路器关(oFF),左上面黄色按键为漏电试验按钮。
下面图示为2P断路器的实物图片。
1P+N与2P断路器(或漏电保护器)有什么区别?
可以看到断路器有二根拔上拔下心蓝色拔动钮,钮上将二个钮合为一体来将它们同步开或关,上拔为开(0N),下拔为关(oFF),右上边黄色为试验按钿,上面标注每月试验一次提示。
2P为:二个极的二线式漏电保护断路器,它由2片空气开关加一个漏电模块组合为一体。当漏电发生时漏电时模块带动空气开关2P跳闸,火线、零线都与外网电断开。
安装过断路器的朋友应该更好理解,1P断路器在安装时,只有火线通过断路器,零线是从配电箱内的零排上直接取的。因此在通断时,断路器只能控制火线的通断,无法控制零线。
需要注意的是,1P漏电断路器的零线也需要通过断路器,但此时的目的是为了让漏电保护器检测零线上的电流,用以判断电路是否有漏电。在控制通断时,依旧无法断开零线。
1P+N和2P断路器则可以同时控制零线与火线的通断。(在通断的控制方面,1P+N与2P相同,它们二者的区别在于下文中将要提到的保护功能区别)
上述1P+N和2P断路器的额定工作电流根据实际需要而买,从1A~几十安都有,但外型尺寸均一样,买时请看清上面的标注。
1P+N它其实是单极两线漏电开关,2P就是两极两线开关;1P+N的漏电开关它只能够分断一个线路,在开关标注也是非常清晰的就是+N,N就是零线,也就是说零线是直进直出,没有开关分断;2P漏电开关可以同时分断火线和零线两个电路的开关。说到这里我们应该可以明白了一点就是,只要我们安装线路正确,都是可以做到安全有效的短路、过负载和漏电保护的,不需要纠结于其他因素。也就是我们常说的一句话:存在即是合理。
在家庭配电安装中,单极+N断路器的体积太小,它只占模数化配电箱的1位,所以它的触点容量也比较小(标称容量是32A、实际容量值得怀疑),在家庭配电安装中如果是大于20A及以上负载回路中不建议使用。而单极不带N线的断路器的体积也是占1位。它的触点容量与双极断路器的触点容量标称都是63A。所以说;单极断路器比单极+N断路器在配电中运行要可靠得多。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-31 22:42:34 | 只看该作者
唉,有的电工同行该好好阅读一下该贴

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 23:14

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程