1P(单P)+N漏保:开关只控制一根火线的通断,零线不受控制。
2P(双P)漏保:开关控制火线和零线的通断。
当电路发生漏电时,都会跳闸。
家庭装修用1P+N漏保还是2P漏保?火线零线分别怎么接?
单P+N漏保
断路器都是上端接进线,下端接出线--也就是接负载端。单P的都会标注N,因为单P的漏保火线和零线的位置是固定的,不能接反。N的位置必须接零线。如果把火线接到了零线的位置,开关无论是推上去还是拉下来,下面输出端N位置是一直有电的。
有的朋友可能会问:单P漏保只控制了火线,如果零线漏电了怎么保护?
电流从火线流向零线,是一个回路。只要不经过零序电位检测都会被认为是漏电,都会跳闸。
单P漏保的优点:体积小,如果配电箱分组开关比较多,单P比双P少一片位置,在相同大小的空间,可以多接出几条支路。

家庭装修用1P+N漏保还是2P漏保?火线零线分别怎么接?
双P漏保
双P带漏保的大多不标注N,但是一般都是左边接火线右边接零线。插座的接线正好相反,左零右火中接地
如果接反了也没事,双P都是控制两条线的通断。
家庭装修用1P+N漏保还是2P漏保?火线零线分别怎么接?
双P漏保
这种双P漏保有N标注,有N标注的位置一定要接零线,养成良好的接线习惯。
双P带漏保的优点:更加安全,还有一个容易被忽视的优点,双P过流,过压的识别能力更强。更能发挥空开的保护作用。
家庭装修用1P+N漏保还是2P漏保?火线零线分别怎么接?
漏保当总开关
现在漏保大多放在总开位置,后面的支路一定要记得从总开的下面接线。其实放在电器比较多的支路上最合适,更容易排查漏电故障。
家庭装修用1P+N漏保还是2P漏保?火线零线分别怎么接?
每月按一次
一定要定期检查漏保,如果按下去不跳闸,就是坏了,一定要及时更换。
总结一下:如果家庭装修,家里电箱可以适当的用大一点的,尽量都使用双P的。