楼主
发表于 2018-1-21 08:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修理一台富士FRN15F1S机器,运行跳OC3,初步查看了机器没有发现主要器件损坏,再仔细看富士这个机器,在驱动929右边有一片胶(这个胶是固定右边的滤波电容的)打在了几个电阻上(多次证明这个胶绝对是罪魁祸首)把胶去掉,测量下面的电阻,嘿,真有一个51K的变质为150K,旁边一个15K的阻值上兆欧了,更换后运行OK。说明:这种固定某些易倒斜元件的胶经过一定时间后就发黄,之后就带有腐蚀性,更有甚者直接变成了导体,已多次验证,不知道这种胶为什么那么多变频器在用,国内牛逼的汇川英威腾也不例外(当然这个些机器也都过保了,不知道现在的是否还有用)。因当时维修没有拍照,大家多担待。
本文转载自:工控论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-21 12:36:29 | 只看该作者
电阻发热严重是损坏的主要诱因         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-2-6 14:44:50 | 只看该作者
经验之谈,这些胶原来是绝缘的,老化了就变祸害了。