     在自动化操控体系中,变频器的运用越来越广泛,变频器对plc模拟量搅扰问题也凸显出来。下面举一个变频器对PLC模拟量搅扰的比如以及用信号阻隔模块战胜此类搅扰的解决办法。
    现象阐明:西门子plc中AO点宣布一路4-20mA电流操控信号,输出至西门子变频器,无法操控变频器发动。
    毛病查找:
    1,疑似模拟量输出板卡问题,用万用表丈量4-20mA输出信号,信号是正常的!
    2,开端怀疑是变频器操控信号输入端有了问题,换了一台同类型变频器,问题依然如此。
    3,用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器发动了,因此我们排除了模拟量输出板卡和变频器的毛病。
    4,由此估测是变频器的搅扰信号传导至模拟量通道所造成的。
    5,为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号阻隔模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常发动了。
    6,据此判定,问题的本源在于变频器搅扰模拟量通道所造成的。
    信任不少自控工程师在调试体系的时分都从前遇到变频器对PLC模拟量搅扰的问题,因此,笔者在此共享一下自己的体系调试心得。
    在PLC和变频器一起运用的自控体系中,应该侧重留意一下事项:
    1.PLC供电电源与动力体系电源(变频器电源)别离装备,且PLC的供电应该选择阻隔变压器;
    2.动力线尽量与信号线分隔,信号线要做屏蔽;
    3.无论是模拟信号输入仍是模拟信号输出,模拟量通道一概运用信号阻隔模块;
    4.PLC程序里做软件滤波规划;
    5.信号地与动力地分隔规划。
    做好以上五点,变频器对PLC模拟量搅扰的问题,即可方便的解决。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-17 05:04:32 | 显示全部楼层
关键是谐波干扰和电压干扰