12kw的电锅炉,380v和220v各需要多大的漏电开关

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2018-1-14 07:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
380V一个KW2A,220V一个KW 4.5A来计算,对于电热电器可以用I=P/U直接计算,算出电流后,选漏保额定电流大一级就可以
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2018-1-12 07:36:06 | 显示全部楼层
12KW用380V额定电流是24A,应选用63A的漏电保护器,用220V额定电流是54A。应选用100A的漏电保护器