微信用户求助:380V170千瓦要用多少A的空气开关
按三相负载计算电流:
Ijs=P/U/√3/cosφ=170000/380/1.732/0.85≈303.9A;
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=303.9×1.2≈364.7A,
选择Ir=400A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-630/3300  Ir=400A。
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:303.9×(1+20%)≈364.7A;
选用185mm2铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是460A,如:BV-3×185+2×95。