电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7291|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电路中没装漏电保护空开不跳闸怎样测是否有漏电现象?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-31 23:02:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电路中没装漏电保护空开不跳闸怎样测是否有漏电现象?
在我国低压配电系统中,广泛用的是TN系统配电,它有三个分支系统既:TN-C TN-C-S TN-S系统。如下图所示:
电路中没装漏电保护空开不跳闸怎样测是否有漏电现象?
通过系统图我们可知TN-S系统是保护地线PE在变压器工作接零以后独立分支接做重复接地的系统;TN-C-S是工作接零和保护接地有一部分是重复的,既部分线路采用保护接零,部分线路采用保护接地,在保护的PE线做重复接地系统;TN-C系统是保护接零系统,零线和PE共用的,做重复保护接地系统。
漏电电流:当电气设备的绝缘由于多种原因发生故障损坏,发生供电线路与线之间、线与地之间的正常工作状态时的电气设备与不带电的金属外壳、护罩、构架等形成电流通路称为漏电电流。
漏电电流大小与线路敷设的长度、环境或地埋电力电缆的长度、质量电压等级有关。
在上述用兆欧表检测后,可用数字钳型表进行线路通电测量。因为漏电电流都为毫安级别的,一般钳型表无法测量精准,这时可根据互感器工作的原理,用一根绝缘良好的1平方软导线在钳型表的钳型圈内绕几圈(比如钳型表的电流挡量小为10A)你可以用软导线圈10圈,这样你的钳型表的量程就为1A了,再把要测的线路断路器的下桩头分别断开,将相线和检测用的软导线串联接到断路器的下桩头,整个测点过程一定要有二人在场,这是安全规程上的要求,用笔纸记录所测量的结果,如有漏电不合格的要排查原因,彻底更除。
现在居民小区和工厂基本上都是采用TN-S系统,既三相五线供电系统,保护地线(PE)独立敷设。说了这么多,现在言归正传,回答问题。
通过TN系统图,我们可以清晰的了解到,在电气设备的金属外壳都必须做保护接地或者保护接零,其实质它的保护金属外壳是与变压器的中性点工作接地连接在一起的,也就是与大地同电位,电气设备发生漏电情况下,是电源的相线与地(或者叫做零线)发生了电路短路,迫使断路器跳闸,切除事故电源线路,避免事故扩大。
现在空开不跳闸,怎样来测线路漏电,刚才我已经提到了,漏电就是相当于短路,迫使断路器跳闸,切除电源。只要电气设备按照规范安装施工,断路器选择合理,不需要漏电开关也是可以保证安全用电的。那么判断线路的好坏,其实国家是有标准的,就是低压电气设备的绝缘程度是不低于0.5兆欧的,如果绝缘水平达到这个标准,基本上是可以说不存在漏电现象的。对了,测量绝缘电阻不是用普通的万用表,而是500V的摇表(兆欧表)来测定的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-1 05:31:54 | 只看该作者
这个是可以肯定的                              

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-1 18:25:54 | 只看该作者
楼主,如果照你这个说法,漏电断路器是非必须的,为什么有的场合又必须要选漏电断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 05:50

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表