电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11055|回复: 1

3500瓦热水器用多大的漏电保护器?

[复制链接]
发表于 2017-12-25 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:3500瓦热水器用多大的漏电保护器
保护器规格按照电流来计算,单位A(安培)
功率÷电压=电流。3500÷220=15.90A,考虑到还有功率因素印象,建议最小安装20A,如果太小,很容易跳闸。
家中安装的电热水器和浴霸应该选用具有高灵敏度的漏电保护器才能在使用中确保安全。
3500W应选用的漏电保护器必须符合:额定电流是20A。额定动作电流必须是10ma,额定动作时间是10ms这三个条件。额定动作电流和额定动作时间的指标是漏电保护器国家标准规定的不可违反的。
选漏保开关额定电流20A的道理说一下:3500W的计祘负荷电流是16A。选用空气开关保护线路负荷必须考虑需用系数。这个需用系数不是简单的选用也不是负荷电流的倍数选用。常规的空气开关额定电流的需用系数都在1·2到1·7范围之内选用。还要考虑上下级之间空气开关的配合。在潮湿环境中使用的电器选用空开漏保开关的需用系数不能选大。一般都选取需用系数1·2,所以3500W的漏保开关的额定电流是16×1·2=20A。这样能在使用中当负荷电流发生变化超过额定电流限值瞬时跳闸起到安全保护作用。
选用漏保开关的额定动作电流是10ma的道理:国家的标准规定:安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备及安装在水中的供电线路和设备及浴室照明线路应选用额电漏电动作电流为10ma速动作的漏电保护器。国家标准同时也对高灵敏的漏电保护器的额定动作时间即分断时间也明确规定为10ms。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-25 17:08:37 | 显示全部楼层
这个要根据情况通过公式来搞定

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 23:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表