变频调速电动机正转控制线路

[复制链接]
发表于 2017-12-6 10:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

变频调速电动机正转控制线路

变频调速电动机正转控制线路

在使用过程中应注意以下几点:
1.变频器的接线必须严格按产品上标注的符号对号入座,R、S、T是变频器电源线输入端,接电源线,U、V、W是变频器的输出端,接交流电动机。一旦将电源进线误接到U、V、W端上,将电动机误接到R、S、T端上,必将引起相间短路而烧坏变频器。
2.模拟量的控制线所用的屏蔽线,应接到变频器的公共端(COM),但不要接到变频器的接地端或地。
3.控制线不要与主电路的导线交叉,无法回避时可采取垂直交叉方式布线。控制线与主电路的导线的间距应大于100mm。
4.变频器有一个接地端,用户应将这个端子与地相接。如果多台变频器一起使用,则每台设备必须分别与地相接,不得串联后再与地相接。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 11:33:11 | 显示全部楼层
受教了 看看学习来了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 12:48:03 | 显示全部楼层
关键是要看参数设置方面的细节问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 10:10:07 | 显示全部楼层
很全,易懂,易学!赞!