电工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 704|回复: 1

架空配电线路拉线位的确定

[复制链接]

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-12-4 20:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    架空配电线路架设的拉线与地面(水平面)或电线杆(铅垂线)的夹角最好为45°,此时的稳定性最好,也最省材料。当受地形限制时,也可以设计成其他的角度,但不应小于30°。一般拉线都是用镀锌钢绞线或镀锌铁丝制作,其抗拉强度系数不能小于2.0,最小截面积不能小于25 mm2。
    对于转角在45°~90°之间的转角杆的拉线坑位置比较容易确定。因45°~90°转角杆型为双层横担,每层横担负担一个方向的导线,所以需要上、下层两条拉线,这两条拉线各自与本身负责的导线在同一直线上,拉线位置按各自的悬挂高度计算。
当转角小于45°时,有时只打一条合力拉线,这个位置一定要准确,否则电杆会发生不允许的倾斜。在没有仪器的情况下,可按图所示的方法确定。
092436521.jpg
图  合力拉线位置的确定

签到天数: 462 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-12-4 22:34:17 | 显示全部楼层
多采用拉线器进行操作的

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2018-7-18 20:49

Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表