[求助帖] 老式10KV高压开关关送电顺序

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-12-4 19:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么说也是老电工了,有点不意思,但不好意思也要问,毕竟人命关天,主题就是,老式10KV高压开关关送电顺序。下面有图。谢拉。 580717447975593493.jpg

签到天数: 124 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-12-7 11:41:51 | 显示全部楼层
停电是先分断路器,后合接地刀。
送电是先分接地刀,后合断路器。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 249 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-12-4 22:35:04 | 显示全部楼层
还是要专业人员操作吧              

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2017-12-5 12:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
那来那么多专业,都是混饭吃的,信自己。

签到天数: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-12-6 08:53:28 | 显示全部楼层
没见过这种的                           

该用户从未签到

发表于 2017-12-7 21:21:18 | 显示全部楼层
没见过你这样的,不过所有高压停送电顺序都一样,停电先分断路器,再分上下隔离刀,然后上接地,送电时候相反先拆接地,再合上线隔离刀,最后合断路器

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2017-12-8 21:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,确认顺序没错、因我都是第一次见九几年前的高压闸刀开关