160A的总漏电开关跳闸,因为变频器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-28 08:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个总闸160A的漏电开关送电合闸不上,下面控制4台设备都没有合闸,还控制多个插座,预判插座漏电,逐一撤除检查没有问题,有将下面的4台设备逐一撤除,发现一台有变频器的设备撤除后,合闸OK,检查设备没有发现问题,因为变频器的原因吗?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:48:42 | 只看该作者
我的问题为什么还在审查中?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-11-28 20:20:42 | 只看该作者
变频器是否报故障?            

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-11-29 07:54:44 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-11-28 20:20
变频器是否报故障?

变频器工作正常,没有报警现象,断开地线工作ok。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-12-6 21:13:52 来自手机 | 只看该作者
查找设备故障!查找连接设备的线路有无破损!