    低压配电柜属于成套电器设备的一种,在各大供电场所应用的较多。任何电气设备在应用时需要严格遵循一定的操作流程,这样才可保证作业安全,低压配电柜亦不例外。
    工作人员在利用低压配电柜在送电时,需要按照行业规范流程标准进行操作。首先需要关上一切进线配电柜的柜门和后边的封板,得锁好。然后推上转运车使其定位,把断路器手车推进配电柜里要使其在试验地方地位,动手插上航空插,关闭手车室的门确定锁好。看看柜门的每个仪表、信号指示是不是正常。把断路器手车手柄插进摇柄口要用力压下,顺时针转动。看看带电显示器,保证外线电源已送至本配电柜。操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,看看其它的信号,确保正常,送电成功。
    低压配电柜送电运行的条件
    1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
  2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
  3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
  4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
  5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
  6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-11-21 19:58:16 | 只看该作者
停送电工作中:

        1. 必须按顺序停送电,切不可误操作,停电后进行验电、放电、挂接地线,然后再挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

        2. 验电时必须使用电压等级且试验合格的验电器。常接入的电压表作为设备是否带电的根据。检修人员得到调度室设备停电通知后,应就地试车,确认设备已停电。

        3. 电气人员进行停电和检修工作时必须遵守以下规定:动力配电柜的闸刀开关,禁止带负荷停电拉闸。在电容器上工作时,必须先断开电源,放电并接地后方可进行工作。测量设备的绝缘电阻,必须将电源断开,验明无电压,设备上无人工作时,方可采用电压等级合适的摇表进行测量。

        4. 设备停电后将抽屉抽出,并检查确认抽屉回路断开,然后再挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

        5. 操作人员送电时不能面对抽屉,必须侧身操作,以防发生电弧伤人事件。

        6. 抽屉送电时,确认母线插头和母线接触良好之后方可送电。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-11-21 19:57:56 | 只看该作者
        1.检修工先向调度室申请停电。

        2.调度室接到停电请求后,通知电工进行停电操作。

        3.电工根据调度室命令并核实执行完停电、验电、悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌后,方可通知调度室设备已停电。

        4. 调度室接到设备停电的通知后,方可通知设备检修人员进行检修。

        5. 在接到调度送电通知后,电工核实送电设备号及名称后,方可送电。

        6. 送电操作要执行摘除“禁止合闸,有人工作”标示牌,按照操作规程进行送电。明确通知调度室设备已送电(必须重复送电设备号)。

        7. 填写相关停送电记录。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-11-21 20:37:47 | 只看该作者
这是高压配电工的必回内容     

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-11-21 21:05:58 | 只看该作者
内容不能复制

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 21:56

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表