电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3956|回复: 1

[分享] 你知道受潮的电流互感器怎么烘干吗?

[复制链接]
发表于 2017-11-20 14:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电流互感器二次绕组的绝缘电阻低于10MfI时,必须进行干燥,使其恢复绝缘性能。干燥方法通常有烘箱干燥和直流电干燥。
一烘箱干燥法。烘箱干燥法的具体操作程序如下:
1先把二次绕组从电流互感器上拆下,并在二次绕组上做好记号,标上电流互感器出厂编号、准确度等级、极性及里外绕组等。
2将二次绕组放入烘箱内的木支架上进行干燥。温度控制不应超过80℃,一般保持在75%,加温和降温都应缓慢进行。
3每隔1h测量一次绕组绝缘电阻。为便于测量,可将电流互感器绕组的抽头引至烘箱外。当绝缘电阻升至100MQ122k_并保持稳定不变时,即可停止烘干。二直流电干燥法。
直流电干燥法是利用电流互感器二次绕组通电时铜损产生的热量使绕组达到干燥的目的。
直流电源可采用直流电焊机、浮充电机、蓄电池等,通常认为直流电焊机最好。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-20 19:59:02 | 显示全部楼层
这个问题还真没有仔细学过啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 20:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表