[求助帖] 大师们来帮我看看 这个图

[复制链接]

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-11-9 13:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20171106113952.jpg 这个电路是干啥用的啊 ?还有下面这些故障是傻子情况呢? 麻烦大神讲一下

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-11-10 06:53:12 | 显示全部楼层
看样子这个控制图是星三角启动控制,按下SB2,KM2/KA/KM1同时吸合,星形启动。KT得电延时,到了延时时间,KT断开,KA和KM2断开,KM3得电,三角启动。完成启动过程。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-11-9 16:57:20 | 显示全部楼层
图不全,不好回复你~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

签到天数: 226 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-11-9 20:27:52 | 显示全部楼层
下面不是有标注吗?有何不妥

点评

下面标注的意思 是出现的故障 根据图来说明原因。。我觉得这个图画的我有点迷糊,也是醉了,有点懵逼  详情 回复 发表于 2017-11-13 17:23

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-11-10 09:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
对不起,把吃饭的内容发上去了 我也是菜鸟一枚,简单的说一下:第一个问题,检查一下热继电器的常闭触点是否保护,没有复位。第二个问题,检查控制线路常闭触点是否通路。第三个问题检查主交流接触器触点,KT触点是否吸融。不当之处,请各位大神拍砖指教!

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2017-11-13 17:23:28 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2017-11-9 20:27
下面不是有标注吗?有何不妥

下面标注的意思 是出现的故障  根据图来说明原因。。我觉得这个图画的我有点迷糊,也是醉了,有点懵逼

签到天数: 226 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-11-13 20:28:44 | 显示全部楼层
唯Dancer 发表于 2017-11-13 17:23
下面标注的意思 是出现的故障  根据图来说明原因。。我觉得这个图画的我有点迷糊,也是醉了,有点懵逼

楼主还是再看看再说吧