电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6190|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西门子PLC与NPN和PNP接线说明

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-30 19:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列plc都支持什么类型的传感器呢?

西门子plc和模块所支持的传感器类型
1、西门子S7-200所支持的传感器类型?
S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册。



2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?
S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册。



3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?
S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册。



4、西门子S7-300所支持的传感器类型?
S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)
(1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:



(2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:



(3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA0



5、西门子S7-1500所支持的传感器类型?
S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 523-1BL00-0AA0



有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 131-6BF60-0AA0



NPN、PNP传感器的接线方式
1、首先了解下PLC输入端的类型
西门子PLC输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱plc的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)
源型:电流从I点流出时,意为电流源头;
漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;

2、NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法)
电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V。

3、PNP传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是漏型输入接法)
电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V。



传感器的分类
1、NPN(源型):当导通时输出低电平
当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。



NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类
NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;
NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;
NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

2、PNP(漏型):当导通时输出高电平
当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。



PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:
PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;
PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;
PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。


评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
qt124 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-31 05:45:57 | 只看该作者
不错的资料分享,感觉不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 11:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表