电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6131|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电机的三角形接法和星形接法原因和区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-12 11:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。而三角形接法主要用在低压中型或小型容量的电动机中,定子绕组引出6根线,根据需要接成星形或三角形。
还有一点,采用星形-三角形降压启动时,星形接法的相电压和相电流都降低了,相应的启动转距也减小了。这种启动方法有一定局限性,那就是电机必须是三角形接法。现在的大中型电机都是星形接法。

凡是正常运行时三相定子绕组接成三角形运转的三相笼型感应电动机,都可采用Y-D降压起动。起动时,定子绕组先接成Y联结,接入三相交流电源,起动电流下降到全压起动时的1/3,对于Y系列电动机直接起动时起动电流为额定电流IN的5.5~7倍。当转速接近额定转速时,将电动机定子绕组改成D联结,电动机进入正常运行。这种方法简便、经济,可用在操作较频繁的场合,但其起动转矩只有全压起动时的1/3,Y系列电动机起动转矩为额定转矩的1.4~2.2倍。

1、同样一台电机,可以安装绕成Y型绕组,也可以安装绕成△型绕组;
2、同样一台电机,安装绕成△型绕组时,导线截面小,串联匝数多,工作相电压高,相电流低;
3、同样一台电机,安装绕成Y型绕组时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高;
4、△型绕组要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗;
5、Y型绕组在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流;
6、在使用上,△型绕组可以用Y-△启动方式启动,而Y型绕组不能用Y-△启动方式启动;


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-12 13:03:32 | 只看该作者
用欧姆定律就可以完美诠释

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-11-3 14:51:28 | 只看该作者
学习了  学习               

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 05:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表