110kv变电站距离小区的安全距离不得少于300米,个人距离110kv变电站安全距离是15米(正面)和12米(侧面)。我国目前对设备与建筑物之间的距离要求:

1、10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;
2、35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;
3、箱式变电站距居民住宅5米以上。

并且祥泰电气提示根据国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。

我国目前对设备与建筑物之间的距离要求。10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-11 12:39:34 | 只看该作者
要严格按照规定执行               