电流互感器电线在线圈多一圈怎么算倍率

[复制链接]
发表于 2017-9-20 13:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电流互感器电线在线圈多一圈怎么算倍率
电流互感器地一次安匝数是一定的,因此多绕一圈一次电流会相应减少,即变比减小。
如某一电流互感器一次安匝为200安匝,当一圈时,一次电流为200÷1=200A,变比为200/5。当绕两圈时,一次电流为200÷2=100A,变比为100/5。当绕四圈时,一次电流为200÷4=50A,变比为50/5。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 13:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
正在自学,学习中。我也想知道。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报