电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 26610|回复: 2

西门子S7-1200 PLC CPU的外部接线图

[复制链接]
发表于 2017-9-14 16:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 1214C AC/DC/Rly(继电器)型的外部接线图见图2。输入回路一般使用图中标有①的CPU内置的DC24V传感器电源,漏型输入时需要去除图中标有②的外接DC电源,将输入回路的1M端子与DC24V传感器电源的M端子连接起来,将内置的24V电源的L+端子接到外接触点的公共端。源型输入时将DC24V传感器电源的L+端子连接到1M端子。
CPU 1214C DC/DC/Rly的接线图与图的区别在于前者的电源电压为DC 24V。
201709141330526756.png
图   CPU 1214C AC/DC/Relay的外部接线图
CPU 1214C DC/DC/DC的接线图见图,其电源电压、输入回路电压和输出回路电压均为DC24V。输入回路也可以使用内置的DC24V电源。


回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-15 06:17:46 | 显示全部楼层
类似于三菱PLC               

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-19 22:15:46 | 显示全部楼层
输入和输出与200系列的不一样了。