电工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 287|回复: 2

三相电中性点偏移

[复制链接]

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-9-13 16:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机机端发出的是三相对称电压,当接入三相对称负载时,负载的中性点与发电机中性点等电位。
当三相负载不对称时,如短路开路的情况,则在三相负载中性点合成后的电压不为零。(在不接地系统中)
在接地系统中,尽管三相负载不同但是由于接地的影响是中性点强制为零。
按380/220系统来说。每相对中性点电压是220V。相间是380V。如果将中性点接了地,那么每相对地的电压等于对中性点的电压,都是220V。如果中性点不接地,那么每相对地是无电压的(什么叫电压?电压就是两点之间的电位差,如果两点之间无参考何来的电位差。)
所以接地就是人为的将中性点的电位作为电位0点,大地对人来说就是个不带电的物体,所以它就不带电了。如果不平衡,只会引起各相的电流大小不同,当负荷没超过额定负荷的时候,电压是不会差别太大的。

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-9-14 08:58:28 | 显示全部楼层
这个容易产生高压      
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-9-14 10:02:29 | 显示全部楼层
中性点接地除了防止电压过高烧坏设备外,最主要还是防止人员触电事故。

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2017-9-24 11:30

Powered by © 2011-2017 www.diangon.com 版权所有 免责声明 联系我们

这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家

栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表