电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8419|回复: 2

一次“难忘”的维修记录

[复制链接]
发表于 2017-9-8 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    事情发生在2017月8初,今年还是一个繁忙的夏日(但凡从业电气设备维护的,每在夏天高温或者梅雨季节,是电气设备故障的多发季节)作为南方地区一个从业多年的设备维护人员已经习惯了这些,接到工厂求助,说有一西门子300的系统设备经常性的出现“丢站”的故障。
   于是,拿了一台笔记本和MPI电缆线赶到现场。在线、cpu诊断是从业人员进入维修角色的基本步骤,进入cpu诊断缓冲区看诊断信息,都是一些对profibus-dp没有价值的信息。咨询了当值机修师傅,说该设备近段时间,在一天内无规律地出现多次设备无故停机的故障,将状态选择在手动状态后,让设备回一下原点后再启动,在自动状态下又可以运行,但只能自动运行没有规律的几次或者几十次自动循环后故障又将出现。
该S7-300系统的硬件配置如图:
6364036924859468779808886.JPG
硬件诊断信息,图示:
6364036926921950931007833.JPG
   重新自总控制柜开始逐个检测主、从站的cpu供电及从站接口模块的电源电压,均在23.5V左右正常,各从站和主站之间的等电位连接可靠(曾经在该系统中出现过从站13#的DP插头故障的经历)。于是,自主站开始对各站点之间的所有DP插头逐个进行的检查和更换,发现当打开从站11#DP插头时,非常明显地发现DP插头由于外层屏蔽接地没有连接可靠而过载,有明显的烧发黑痕迹,图示:

6364036930675038132308034.JPG
   既然,这个接口出现过过电流,那么很有可能影响到这个接口的通讯性能。于是,到办公室拿来新的DP插头和接口模块(IM153-1),更换后故障仍然存在,重新打开这个DP插头,仔细看了看DP电缆,通讯线有明显的过载熔合现象。再次找来DP电缆,临时敷设主、从站之间替换原DP电缆,监控故障仍然存在,干脆一不做二不休,将原所有DP电缆用临时外挂的DP电缆替换,上电后故障依然存在。自此,排障工作时间已经快到下午4点多,一天的忙碌,也顾不上喝一口水,炎热的天气下,出汗多、嗓子难受的要死,又是周末,考虑一下子很难再找到问题的所在,只能到下周上班后再处理了。

在回家的路上,买了一瓶很冰的矿泉水给快要冒烟的嗓子润滑一下,以减轻嗓子的不适。晚饭时老婆拿出一瓶15年的陈酿老酒来慰劳一下辛苦工作一天的我,于是,一次难为的维修记录才刚刚拉开了帷幕,至此,没有半点煽情,均是我这段时间的真实过程。
   当端起酒碗喝了一口酒,心里感觉这么今天的酒一下子难喝了许多,嗓子好像被什么东西卡着般难受,放下酒碗草草地扒了几口饭(过程中老婆还开玩笑说我太阳从西边出了,一个爱喝酒的人,很难有不喝直接吃饭的经历)。早早的洗了澡,准备早一些休息了以缓解嗓子的难受。时钟指向晚上9点半,无法再忍受越来越感觉难受的干枯嗓子,让老婆把我送到医院去挂瓶盐水,直到快深夜1点半挂完才回家,躺在床上休息。可是,还没有半个小时,一下子我连呼吸都很困难了。再次送到医院就诊,因为是深夜只有急诊医生,医生也只是草草地再次诊断了一下,说没有发现什么症状,只能等到明天让门诊医生再次会诊,这时,我只能站立才勉强能够呼吸,但口水已经无法下咽(好像只能出气没有进气)座着等si的节奏啊,终身难忘的一夜很是无助、很是漫长。座在医院急诊室病床上,想今天的事情像在做梦一样,一会儿座下,一会儿站起来深呼吸一下,人啊人,就是那样的脆弱,如同我今天没有修复的设备那样,时不时的出现一些状况。
   第二天,早早地排队到五官科就诊。很快诊断出来了是急性“会厌炎”,必须马上住院治疗。好吗,一系列的住院手续、一系列的检查、一系列的医疗措施。好在我具备顽强的生命力,住院一周多,症状才开始缓解和好转。通过每天二次的抗生素注射,才被医生允许出院,一段一辈子难忘的就诊记录到此结束,在家又休息了5天,担心天气炎热再次发炎。时间往后延伸到第三周的周一,开始上班。本想再多休息几天,可一心“心心念念”的那个通讯故障问题一直挂在心头,在住院期间,一直保持着电话与同事沟通,让同事处理这个问题,但还是没有从更本上解决过问题,通过住院期间电话沟通过程,基本把问题锁定在从站13#上,由于之前我已经把一些处理思路均告知同事处理过了。一上班,就直接将13#从站的所有模块重新安装一次,当拆卸到接口模块扩展的第2槽模块时,发现了一个问题图示:

6364036939193721305617021.JPG

问题的原因是该模块的一侧基板(与前连接器的塑料卡口破损)造成与前连接器接触性不良而丢失输入信号的检测,一个很隐蔽的故障点,由于没有新的模块备件,只能暂时用502胶水处理后安装,再次上电监控,丢站的故障明显减少了不少次数。再次监控用户程序,发现可能出现的该站点的急停按钮(常闭连接)点有触点接触性问题,更换后再监控(在触摸屏组态有plc点监控功能),通过一天下来还是出现了数次的丢站(自此,我单独给这个从站的关键点标志位做了计数器监控,以检测该从站的I/O无故接通次数)。到此,时间已经快过个把月,维修已经陷入焦灼状,如果放弃意味着无法排除这起故障的更本原因。
   重新又回到对系统的接地的检测,发现13#从站电源总接地螺栓有松动现象,重新紧固。将系统所有的信号线、控制电缆的接地线着一进行的再次检查和确认、整理。这时,想起一件值得怀疑的事情,即该系统一直正常运行有近6年时间,前一段时间由于系统内有2台18.5KW的变频器故障了,我建议用第三方变频器临时替换(台达CP2000),有可能是这2个新替换的变频器干扰原因引起?因为驱动是循环风机,于是,干脆直接用接触器替换临时处理,再试试系统运行。自上午9点多试运行到我下班,那个经常跳动的计数器像被“定海神针”定住一样,被老老的锁定在起始值上。晚上,在写这篇文章时还是不放心,再次电话与当值维修人员沟通确认,那个计数器仍然被锁在起始值上,一个“难忘”的维修过程时间跨越了一个多月,终于“艰难”地划上了句号。
小结:
   通讯故障一般均自电源、等电位连接、接地、干扰性入手;然后是检查接口模块、DP电缆、DP插头进入。但是这次的通讯故障,我在开始监控cpu诊断缓冲区就没有可疑的通讯故障信息,也没有可用的从站模块故障的信息。排除了DP电缆连接及DP插头这些故障多发点,通过期间个人的意外住院,历时近一个月时间终于排除了这次多重故障原因引起的通讯干扰故障。首先,是从站扩展数字量模块的前连接器因塑料卡口破损,造成前连接器与模块接触性问题,造成输入模块部分因接触性问题丢失信号;其次, 从站接地系统也出现了接触性问题,降低了抗干扰能力;最后,临时替换的变频器输出至电机回路因与从站模块的输入、输出同时敷设在同一个桥架中,不同品牌的变频器对系统干扰的信号强度不同,引起模块输入、输出外部连接干扰。这些干扰在没有前面的检修、排除过程铺垫,确实是一件比较难以发现的问题,望此次故障处理经历给处理通讯故障的同行做一个参考。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-8 20:30:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-9 05:30:07 | 显示全部楼层
有经验有技术非常不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 23:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表