电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9662|回复: 1

变压器运行方式有哪些

[复制链接]
发表于 2017-9-3 23:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:变压器运行方式有哪些有独立运行、并联运行、升压运行、降压运行、冷备用运行、热备用运行、空载运行、轻载运行、超载运行等。
    1.允许温度与温升
    变压器运行时,其绕组和铁心产生的损耗转变成热量,一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到介质中。当散发的热量与产生的热量相等时,变压器各部件的温度达到稳定,不再升高。
    变压器运行时各部件的温度是不同的,绕组温度最高,铁心次之,变压器油的温度最低。为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。
    变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。我国电力变压器大部分采用A级绝缘材料,即浸渍处理过的有机材料、如纸、棉纱、木材等。对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105℃,由于绕组的平均温度一般比油温高10℃,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95℃,而在正常状态下,为了使变压器油不至于过速氧化,上层油温一般不应超过85℃。对于强迫油循环的水冷或风冷变压器,其上层油温不宜经常超过75℃。
    当变压器绝缘材料的工作温度超过允许值时,其使用寿命将缩短。
    变压器的温度与周围环境温度的差称为温升。当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。稳定温升大小与周围环境温度无关,它仅决定于变压器损耗与散热能力。所以,当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就不同。我国规定周围环境最高温度为40℃。
    对于A级绝缘的变压器,在周围环境最高温度为40℃时,其绕组的允许温升为65℃,而上层油温则为55℃。所以变压器运行时上层油温及其温升不超过允许值,即可保证变压器在规定的使用年限安全运行。
    2.变压器过负荷能力
    在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。一般以过负载倍数(变压器所能输出的最大容量与额定容量之比)表示。
    变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况下的过负载能力。
    (1)变压器在正常情况下的过负载能力。变压器正常运行时,允许过负载是因为变压器在一昼夜内的负载有高峰、有低谷。低谷时,变压器运行的温度较低。此外,在一年不同季节,环境温度也不同,所以变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在高峰负载及冬季时可过负载运行。
    有关规程规定,对室外变压器,总的过负载不得超过30%,对室内变压器为20%。
    (2)变压器在事故时的过负载能力。当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。
    (3)变压器允许短路。当变压器发生短路故障时,由于保护动作和断路器跳闸均需一定的时间,因此难免不使变压器受到短路电流的冲击。
    变压器突然短路时,其短路电流的幅值一般为额定电流的25~30倍。因而变压器铜损将达到额定电流的几百倍,故绕组温度上升极快。目前,对绕组短时过热尚无限制的标准。一般认为,对绕组为铜线的变压器温度达到250℃是允许的,对绕组为铝线的变压器则为200℃。而到达上述温度所需时间大约为5s。此时继电保护早已动作,断路器跳闸。因此,一般设计允许短路电流为额定电流的25倍。
    3.允许电压波动范围
    施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动。若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率略有降低。
    变压器的电源电压一般不得超过额定值的5%。不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的5%,变压器都可在额定负载下运行。




回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-4 05:02:50 | 显示全部楼层
这是对于动力变压器而言      

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 23:54

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表