微信用户求助:电气二次图英文字母代表的是什么?
一、高压开关控制柜中的二次回路图中的文字符号YMa表示A相,主要在测量回路中,另外还有YMb、YMc电压小母线(YMb为公用小母线)。
二、还有其它的一些的小母线文字:
  • ±HM  合闸电源小母线
  • ±KM  控制电源小母线
  • (+)SM   闪光电源小母线
  • SYM  事故报警小母线
  • YBM  预告信号小母线
  • FM    信号电源小母线
  • DBM 低电压保护小母线
  • PM   掉牌未复归
  • ±I     直流主母线
  • XM    信号小母线
  • THM  同期装置合闸脉冲小母线
  • TBM  同期闭锁小母线
  • TQMa 、b、c    待并系统同期小母线
  • TQMa'、b'、c'   运行系统同期小母线
  • DBM      低电压保护小母线