可编程控制器在设备中使用率越来越高,那如果判断或者维修plc的问题也接踵而来,今天小编简单分享如何判断PLC是否损坏的检测方法。
1.最常见的肯定是PLC电源正常,而PLC指示灯都不亮,这个基本可以判断PLC故障,就不再详细说了,今天教大家PLC其它输入端子有问题如何判断。
在不带电的情况下,用万用表欧姆档测输入口是否短路或开路:PLC输入信号口正常的话,XO,X1到COM之间的阻值大约在6.5欧姆。.X2至X7与COM之间阻值大约为6.9千欧姆。X7至X32与COM之间的阻值大约在8.1千欧姆。若阻值相差太大说明此组电路已损坏。

0.jpg
2.维修过程中经常也会遇到有输入没输出,除去限位等问题之外,就是输出端的故障了。
1.jpg
还是在无通电的情况下用万用表欧姆档测量输出信号口是否击穿:将万用表正表笔搭在Y端子上,负表笔搭在相应的公共端Y*上。PLC输出信号口正常,则每组输出到COM间阻值应为无穷大。如果测量的阻抗小于15K则说明端子口以及损坏。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-25 22:12:23 | 显示全部楼层
这个还有软件程序检测法     

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 19:56:44 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-17 08:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢。为什么要限制字数啊,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-17 11:09:53 | 显示全部楼层
我测三菱的FX1N为啥输入X0 X1和com都不通啊?为什么呢?坏了?