老师们请问继电器吸合时发出吱吱响的声音是怎么回事,是和接触器的线圈吸合不好有关系吗?我这个继电器是控制接触器的,谢谢

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:05:56 来自手机 | 只看该作者
就是这种的帮忙看看谢谢大家

IMG_5052.JPG (56.4 KB, 下载次数: 299)

IMG_5052.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-10 12:40:01 | 只看该作者
触点氧化严重   换新的

点评

好的,用不用量下继电器插座电压看看到底是不是28V的呢?谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-10 14:37

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:37:51 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-8-10 12:40
触点氧化严重   换新的

好的,用不用量下继电器插座电压看看到底是不是28V的呢?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-10 21:22:25 | 只看该作者
回笼觉 发表于 2017-8-10 14:37
好的,用不用量下继电器插座电压看看到底是不是28V的呢?谢谢

如果有时间最好这样搞一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-11 08:16:56 | 只看该作者
换个新的试试,还是这种现象就要查线路有没有接触不好、线圈电压够不够。