配电房中有3台高压柜(KYN28-12)一进两出,2台干式变压器(SCB10-500kVA),2组低压柜(GCK),每一组分别是进线柜、补偿柜、和2台出线柜,目前只有一组低压柜投入使用,已使用半年之久,投入使用的这组低压进线柜的主开关是正泰NA1-1000/3P 630A,补偿柜是补25kvar*6组,出线柜由于烧得严重,不知道每个出线回路的开关规格,从现场看出是低压出线柜的出线电缆为起火点(末端短路引起的),现场送电电工是这样描述的:“发现停电过后,就通知电工到配电房查看,电工看见低压进线柜的主开关(NA1-1000/3P 630A 的复位键弹出来,仪表门们上的故障指示灯亮,补偿柜补偿控制器屏不亮,出线柜的出线回路断路器都是合闸的,指示灯不亮,电工是这样操作的,在没有检查现场的情况后,直接把复位键复位,仪表门上的故障灯不亮了,直接按合闸按钮,断路器合闸,过了大概一分钟,就听见有爆炸响声并看见有火光从出线柜的下部的透气孔蹦出,然后所有在配电房的人员就跑出配电房,任由其放肆的燃烧和爆炸,后有人去关掉了电杆上的高压真空断路器,整个配电房就都没有电了,但滚滚浓烟和火光还没有散去,燃烧殆尽后,浓烟散去后,才通知厂家到现场查找事故原因。现在引出几个问题,大家共同探讨:1、出线柜末端短路为什么低压主开关不跳闸;2、低压短路,高压柜会跳闸吗;3、低压进线主开关NA1-1000/3P 630A 的选择合理吗;附图
|
|