电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15967|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-22 10:43:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看论坛最近有网友在讨论这个S7-300的CPU的MPI地址问题,好像有一部分的同行还没有搞清楚是怎么样来修改这个CPU的默认地址,那么我下面进行图文并茂的介绍一下整个MPI地址的修改过程。
这个图片是CPU的默认地址,并且在线的CPU就是MPI=2
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
通过点击接口的属性,把MPI地址2修改为3,如下图片
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
修改完成以后保存下载,点击下载时系统会弹出一个选择节点地址窗口,默认地址是在电脑上组态的地址
因为我们已经修改为3了,所以系统默认地址是3,请查看下面图片
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
点击下载,然后立即弹出下面的窗口提示错误,不能建立目标模块的连接,这个当然是不可能连接的上的,因为在线的是2不是3,点击错误窗口的确定按钮,我们继续往下看>>>
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
点击确定按钮以后会弹出下面的窗口,我们点击  重试  ,接着往下看
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
点击重试以后,会弹出到选择节点地址的窗口,这个时候把MPI地址选择为 2 详细看下面的图片
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
点击确定以后会弹出下面的下载窗口,下面的窗口可以确定已经建立连接并且已经在下载,因为下载硬件是需要在 STOP状态进行,所以要点击确定,确定  以后继续下载,我们接着往下看
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
下载完成以后,点击 是 重启CPU,,那么这个时候在线的CPU的MPI地址就是3了我们接着往下看
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解

西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
下面图片是修改完MPI地址以后在线访问正常
西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解

西门子S7-300CPU的MPI地址修改过程图解
我看有一些同行好像还有一点不解,所以开一个帖子和大家分享一下,希望可以帮助到大家!
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-22 12:43:15 | 只看该作者
非常实用的资料       受教了      

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 05:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表