间歇性控制电路
在生产中,根据工艺的需要,电动机要时停时转,前c间戢控制。图所示电。路可以实现这种控制方式。
  台上电冁开关Qs和手动开关SA,交流接触器KM1和时间继电器KTI得电吸合,KM主触头闭合,电葫机M起动运行。当运行一段时间(由KTI肘阿继电器确定)之后,KT1延时闭合的触点闭合,接通继电器KA和时间继电器KT2电路,KA动断触点断开;KM失电,电动机M停业工作。经过一段时间之后,KT2延时断开的触点断开,使继电器KA断电释放,中间绌电器KA的动断触点闭合,再次接通KM线圈电路,电动机重新起动运行。
  按钮开关SB可在电动机停转期间随时点动控制电动机。