消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。
消防智能数字巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。
整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。本设备还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入;主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能;数字智能消防巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。