交流接触器的日常保养

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-16 16:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在交流接触器使用一段时间后,不管它有没有出问题,我们都需要对其进行检修保养,这主要也是为保证其正常运行,那么一般我们应对哪些内容进行保养呢?
  对交流接触器的定期检修,一般我们会在其停工的时候进行,且若是因故障而导致停工,我们则需重点对其触头进行检查,实际中我们要保证空气式交流接触器的触头表面的光洁,任何油渍都是不被允许的。
  而若是该接触器的触头表面有因电弧而出现的小珠,我们也应对其进行及时的清除;而若是银和银基合金触头表面因分断电弧而出现了黑色的氧化膜物质是没必要对其进行清除的。在交流接触器的触头出现磨损时,可适当对其超程进行调整,但若是其厚度磨损已超过其原有厚度的三分之二时,则须对其触头进行更换了。对于其接触器上的灭弧室若是有破碎或是磨损现象也应对其进行更换,切忌将其置于无灭弧室的条件下进行工作。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-16 19:47:53 | 只看该作者
长知识,学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-16 21:34:42 | 只看该作者
使用环境非常重要                  