  成套配电装置到达现场后,应及时进行检查。检查的内容应按照供货合同的要求以及制造厂的有关规定进行。
  一、开箱检查应注意事项
  包装及密封应良好。设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。检查确认后记录。
  二、成套配电柜设备应具备的基本要求
  1.柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修时安全。柜内设备与盘面要保持安全距离。柜内出线母排应考虑安装接地线的位置。
  2.开关柜具有可靠的机械、电气防误操作的连锁装置。机械连锁装置不允许采用钢丝。
  3.开关柜具有良好的通风和压力释放条件。如设有百叶窗或其他开口时,要有防止
  漏、渗水或小动物进入的措施。
  4.柜内母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致。
  5.专用计量柜中多功能电能表安装在仪表室内,计量柜内门装有限位开关,实现开柜门自动断进线;
  6.开关柜应有便于起吊的吊环。
  7.两路电源进线时应备自投装置,两路电源进线与母联之间应有电气及机械连锁装置。
  8.六氟化硫环网柜一般需配温湿度控制器及加热器。
  9.对相间、相对地距离不能满足带电要求时,需采用异形母排或母排套热缩套管,接头应用绝缘罩包覆。
  10.配电柜内部设备应符合要求:机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。二次回路辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠。柜内照明应齐全。