一、一级维护
1.检查母线及其下引线是否牢固。
2.检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
3.电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。
4.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。
5.检查批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。
二、二级维护
1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
2.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
3.检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4.将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。
三、进线开关的日常保养
1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。
2.检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。
3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。确保断路器室内无异物。
4.用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢
5.确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。
6.检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。