电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14503|回复: 1

断路器分闸或合闸操作步骤

[复制链接]
发表于 2017-6-23 22:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器分闸或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。操作时一般应注意以下几点。
(1)断路器分闸:
1)操作之前,应先检查和考虑保护及二次装置的适应情况。例如,并列运行的线路解列后,另一回线路是否会过负荷,保护定值是否需要调整。
2)断路器控制把手扭至分闸位置,瞬间分闸后,该断路器所控制的回路电流应降至零,绿灯亮,现场检查机构位置指示器指示在分闸位置。
(2)断路器合闸:
1)合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离开关。
均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置信号指示正确。
2)操作断路器控制把手注意用力要掌握适度。控制把手扭至合闸位置,观察仪表指示出现瞬间冲击(空短线路无此变化),待红灯亮后才可返回,不能返回过快致使断路器来不及合闸。
3)操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。


回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-24 05:23:53 | 显示全部楼层
不错的资料分享    学习了解一下         

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 06:38

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表