22千瓦用多大的漏电断路器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-29 15:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:22千瓦用多大的漏电断路器
额定电流的大小,通过22千瓦按照三相计算出相电流,就是漏电保护断路器的额定负载电流,而漏电动作电流通常是30毫安,或者50毫安。
 以民用220V电源为例,20kW的负荷需要的电流是:I = P / V = 20000W / 220V = 91A,理论上,选用100A的漏电保护器就行。但是,为了保险起见,应选用150A甚至200A的保护器。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-5-29 22:27:07 | 只看该作者
一般规定单相6kW以上使用三相配电,22kW应为三相配电,选用4极63A(动力)或40A(照明),漏电保护值150mA以上。若采用30mA,会发生频繁跳闸现象。特殊情况,如单元配电使用单相,可以按照单相所需电流选择,但不符合就地平衡的原则。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-5-29 15:49:15 | 只看该作者
22KW÷380V≈58A

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-29 17:29:11 | 只看该作者
要问负载时阻性还是感性,正如你所说如果是感性要选150A,但如果是阻性100A就够了。不过一般民用220V不会用到感性的22KW的设备。,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-29 19:28:12 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-5-29 22:20:01 | 只看该作者
复习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-6-1 07:31:50 来自手机 | 只看该作者
照明电22kw40A空开?最起码100A,还要看什么负载。