电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10905|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

三角形转换星形为什么电动机会跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-29 10:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三角形转换星形为什么电动机会跳闸
  电动机在星形启动时的连接比较简单,三相电源随便连接都可以启动;三角形连接时电动机的六根线连接三相电源的位置绝对不能搞错,或首或尾的任意两根线的位置调错,就会造成星形启动正常,一转换到三角形时电流很大而跳闸。
  电动机的星三角启动器:启动时由电源接触器KM1和Y联接接触器KM3吸合,进行降压启动,经过一段时间的电机升速并延时之后,KM3应该释放,掉下来。这时如果KM3接触器主接点粘住,掉不下来,而同时Δ型联接接触器KM2的机械连锁又不起作用,而吸合。所以造成二次转时星三角切换失败,电源短路,引起跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-29 12:24:56 | 只看该作者
经验之谈啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-29 16:51:13 | 只看该作者
本帖最后由 dfxsb 于 2017-5-29 16:58 编辑

         
1、在星-三角启动电路中,当星接确定后,三角接有两种。
2、在星-三角启动电路中,当星接转向确定后,无论用哪种三角接法,都不会改变电机的电源相序,电机不会出现与星接转向相反的转向。也就不会出现你所说的大电流,可以排除你说的第一种原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-29 19:33:07 | 只看该作者
学习了,感谢分享经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 18:14

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表