电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4697|回复: 1

什么样的电气施工图算是优秀的?我来说说我的体会

[复制链接]
发表于 2017-5-22 17:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名从业十余年的民用建筑电气设计从业者,不得不尴尬的面对这个问题,因为我确实有好多年没有见过一套优秀的电气施工图了。
我们院从某个层面上来讲基本可以代表国内设计院的一流水平了,但设计的整体质量也只能说是差强人意,甚至偶尔会出现一些项目的图纸不堪入目的情况。
细细剖析原因无非以下三点:
1)时间紧。
一个项目的设计周期即使有半年,到了电气专业这里可能也就只剩下1个月了,设计人员肯定是能甩项的就甩项,能不标注的就不标注,到最后图能画完就不错了,三审就更谈不上了。这样的图纸拿出去及格可能都费劲,更谈不上优秀了。
2)修改多。
建筑挪挪门挪挪墙我们要改,要不开关就在飞着;设备加个风机减个水泵我们要改,要不系统就对不上。。。许多错误不是在设计过程中犯下的,而是在一遍一遍的套图过程中犯下的。
3)设计队伍过于年轻化。
试问一个项目里有多少张图出自资深设计师的手里,又有多少张图出自年轻设计师的手里呢?保守的说至少80%的图纸是出自于后者吧。会画图的人没有爱画图的;不会画图的人倒是满满都是热情愿意加班加点去画图,可画出来的图纸又怎么样呢?我想我的答案只能是呵呵了。
那么什么样的电气施工图算是优秀的呢?我来说说我的体会。
姑且我们把电气施工图分为三个部分,强弱电施工设计说明、强弱电系统图和强弱电平面图。那么这三部分图纸分别是针对给谁看的呢?可能很多设计人人没想过。
在这里我告诉大家:设计说明是给审图和找茬的人看的,强弱电系统是给配电箱生产厂家和弱电深化单位看的,而强弱电平面才是给施工单位和甲方工程部人看的。
知道了这些,那么我下面说的应该就容易理解多了。
设计说明
设计说明我们强调的是专业性强。
如果一些搞施工的朋友觉得设计说明里看不懂的废话太多,那就对了。设计说明里最多20%的内容是用来指导你们施工的,而80%以上的内容则是用来规避风险和保护我们自己的。
举个例子说吧,我2013年负责了某某省会城市某某中心的项目,是一个220米的超高层办公楼,算是该市的地标型建筑。
当时我也不知出于什么变态心理,强弱电设计说明没有套用以前的模板,而是重新细细的写了一遍,A0的图纸一共写了11张。在技术小组专业评审时,所有人都说我多此一举,说明写的没有必要这么详细,但我最后仍然坚持就这么出图了。
2015年4月份接到通知,这个项目被该省的勘察设计管理处抽检,专家检出违反了一条强制性条文。所有做设计的人都知道违反强条意味着什么,院里确实也是如临大敌。但是作为第一责任人的我当时却一点也没紧张,因为我知道我那包罗万象的设计说明里肯定有。
果然打开了设计说明,规范里黑体字那句话赫然映入眼底,连个标点符号都不差。我拿着设计说明去和专家沟通,专家的原话是,你系统图上不标写在这么一个旮旯里你让我哪找去?(一是说明写的多到人家都懒得看了,二是系统图还真心不是我画的)无论如何终于强条还是给抹了。
通过这件事大家应该理解设计说明里抄了那么多规范是干嘛用的了吧。
平面图是小孩画的,系统图是小弟画的,我知道里面究竟埋了多少雷烟火炮啊!我再不写个《十万个为什么》的包罗万象大说明,真出了事哭我都不知道该找谁哭去!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 10:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表