电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10449|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电力成套设备基础知识

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-16 12:22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、对电器成套设备的初步认识   作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。
  电器成套设备主要分为:
  ●0.4kV、0.69kV、1.2kV低压开关柜;
  ●3.6kV、7.2kV、12kV、24kV中压开关柜(目前发展趋势)
  ●40.5kV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。
  产品型号主要有如下三大类:
  1、低压类:
  PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术);
  2、中高压类:
  GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5;
  3、箱变类:
  YBM□-12(24、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10kV中压开关站、35kV高压开关站。
  二、学习与掌握电器成套设备的基础知识
  作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。
  在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器空气开关)、电压互感器电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。
  由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。
  三、了解成套设备的价格组成
  1、一二次元器件价格;
  2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等;
  3、母排价格,母排用量按一次方案图预算;
  4、壳体价格,比如:GGD:1800.00元/台;KYN28-12:6500.00元/台;HXGN-12:2500.00元/台;KYN61-40.5:16500.00元/台;GCK、GCS、MNS需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。
  5、包装及运输费用;
  6、企业综合费用,包括管理费、人工工资、税金及利润等;
  7、其它费用,比如投标时若中标需向招标公司交纳一定的费用。 电力成套设备基础知识
  四、报价过程以及注意事项
  1、对图纸进行全面的消化:
  根据用户提供的图纸,首先将图纸的目录进行
  核对、然后分配归类。按照图纸设计说明及技术要求(对有招标文件而言,还需结合招标文件技术要求)理解本工程的设计意图,考虑核算可变方案所需的价格,同时应重视平面布置图(平面布置图上反映柜与柜之间有无母线桥架及母线桥架长度)。
  2、相关注意事项:
  ①、就高压柜而言,为了满足五防要求,进线柜需配带电显示器(强制型:
  DXN-10、24/35Q)及电磁锁,出线柜需配带电显示器(提示型:DXN-10/35T)及接地开关联锁装置。
  ②、两路电源进线时考虑备自投装置,两路电源进线与母联之间考虑电气及机械联锁装置(三合两)。
  ③、六氟化硫环网柜与KYN28-12中置柜一般需配温湿度控制器及加热器。
  ④、对相间及相间对地距离不能满足带电要求时需采取母排硫化处理或采用异形母排或母排套热缩套管,接头也应用绝缘罩包覆。
  ⑤、了解低压塑壳断路器附件的意义,如下表:
电力成套设备基础知识   ⑥、了解低压抽出式开关柜结构(抽屉柜抽屉安装总有效高度≤1800.00mm),详见下表:
电力成套设备基础知识   注:
  1、以常用塑壳断路器而言,63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,400A为2模数或3模数,630A为2模数或3模数,当630A做成抽屉有困难时可改为固定插拔式安装。
  2、GCS、MNS有经济型与标准型之分;GCK、GCS、MNS还可做成固定分隔式。
  3、抽屉柜单元抽屉有效安装尺寸:
  160mm:160.00mm-41.00mm=119.00mm;
  200mm:200.00mm-41.00mm=159.00mm;
  220mm:220.00mm-41.00mm=179.00mm;
  240mm:240.00mm-41.00mm=199.00mm
  320mm:320.00mm-41.00mm=279.00mm
  400mm:400.00mm-41.00mm=359.00mm
  600mm:600.00mm-41.00mm=559.00mm
  ⑦、GGD壳体电器元件有效安装尺寸:
  600mm柜宽:600.00mm-5×2-25×2-30×2=480.00mm
  800mm柜宽:800.00mm-5×2-25×2-30×2=680.00mm
  1000mm柜宽:1000.00mm-5×2-25×2-30×2=880.00mm
  1200mm柜宽:1200.00mm-5×2-25×2-30×2=1080.00mm

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-16 12:57:13 | 只看该作者
不错的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-16 16:48:42 | 只看该作者
不错的东西,感谢分享               

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 04:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表