电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 75110|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

浪涌保护器接线方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-13 22:55:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   不同的场合有不同的用电需求,所以衍伸出来很多的电源系统,除了我们常见的单相系统外,还有TT系统、TN-C系统、TN-S系统等,因此浪涌保护器也开发了不同的型号来对应这些电源系统。废话不多说,直接上图。
浪涌保护器接线方法图解
      图1是单相系统中浪涌保护器的接线图,科佳电气产品中的2P浪涌保护器都是以此为标准设计的,单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。
浪涌保护器接线方法图解
      图2是TT系统中浪涌保护器的接线图,TT系统是电源系统有一点直接接地。设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。科佳电气产品中的3P+1浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。
浪涌保护器接线方法图解
      图3是TN-C系统中浪涌保护器的接线图,TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,适用于无爆炸危险和安全条件较好较好的场所。科佳电气产品中的3P浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。
浪涌保护器接线方法图解
      图4是TN-S系统中浪涌保护器的接线图,TN-S系统是具有作用保护零线,即保护零线与工作零线完全分开的系统,适用于危险性较大或安全要求较高的场所。科佳电气产品中的4P浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相五线,上面三个L口分别连接三条火线,右侧的N口接零线,下面的PE口接地线。


评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
HGTHAINAN + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-14 00:34:21 | 只看该作者
学习了,很好的资料,收藏着,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-14 05:11:54 | 只看该作者
非常好的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-14 05:24:08 来自手机 | 只看该作者
像家用浪涌保护器应该怎样选择 具体用多大的??

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-5-14 22:53:30 | 只看该作者
版主能不能发下浪涌保护器和避雷器的区别

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-5-27 22:20:34 来自手机 | 只看该作者
学习,感谢。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-3-29 20:15:41 | 只看该作者
很好的资料,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-23 21:51

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表