变频器的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)
对于SIMENS 440变频器,调试分两个步骤:
步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:
首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。
然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:
P0100=0
P0205=0
P0300=1
P0304=400
P0305=3.7
P0307=1.5
P0310=50
P0311=1425
P0700=1     BOP面板手动操作方式
P1000=1     BOP面板手动操作方式
P1080=0
P1082=50
P1120=10
P1121=10
P1135=5
P1300=20
P3900=1     变频器显示BUSY大约10秒后,完成快速调试。
将参数P0003=3,进行4-20mA对应0-50Hz的调试,将以下参数修改:
P0756=2
P0757=4
P0758=0
P0759=20
P0760=100 %对应50Hz,80%对应40Hz,70%对应35Hz。
P0761=4.00    避免变频器由于4-20mA控制信号的飘移,低于4mA时,造成变频器反转,对低于4mA的控制信号,变频器均认为是4mA,且不会反转。
上述过程,完成由BOP面板对变频器控制的设置。
在变频器BOP面板上,按RUN运行键,通过上下箭头进行频率的增加和减小,控制螺旋输送机的给料。按STOP停止键,停止变频器输出。
实现外部自动控制,需修改以下两个参数
P0700=2    外部自动控制方式
P1000=2    外部自动控制方式