微信用户求助:三菱plc中怎么编写暂停
三菱plc中是没有暂停指令的。在暂停时你想实现什么功能。是让所有输出保持现状还是所有输出都停止或是保持部分输出。如果让所有输出都停止那相对来说就比较简单了。
你可以编写这样一个程序:
LD X1  ALT M100    “交替输出”X1为暂停按钮,每按一次M100在0、1之间交替然后每个输出线圈的前端串联 ANI M100,就起到暂停作用了。
LD X0 OUT M8034
当X0为1时,M8034为1,所有输出禁止。“输出继电器线圈断电”
但是X0为0时,M8034为0,输出禁止恢复。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-7 10:39:01 | 显示全部楼层
只有0 或1 吧 暂停不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-7 19:50:37 | 显示全部楼层
学习了,受益,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-24 00:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
可以用在脚踏开关吧