怎么区分导线颜色功能用途?导线颜色标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-24 07:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了正确区分导线中相线、相序、零线、保护零线防止发生误操作,国际规定了不同导线使用不同的安全色。相线分为黄、绿、红三色,相序为从左至右:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。工作线为黑色或白色,保护零线为绿黄双色,并规定,在任何情况下不准使用双色线作负荷线。
一、依导线颜色标志电路时   
1.黑色:装置和设备的内部布线。
2 .棕色:直流电路的正极。   
3.红色:三相电路的C相;   
              半导体三极管的集电极;   
              半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。   
4.黄色:三相电路的A相;   
             半导体三极管的基极;   
             可控硅管和双向可控硅管的控制极。   
5.绿色:三相电路的B相。   、
6.蓝色:直流电路的负极;   
               半导体三极管的发射极;   
               半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。  
7.淡蓝色:三相电路的零线或中性线;     
                   直流电路的接地中线。   
8.白色:双向可控硅管的主电极;               
                无指定用色的半导体电路。   
9.黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。   
10.红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
二、 依电路选择导线颜色时   
1.交流三相电路的
A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线,淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。   
2.用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。  
3.直流电路的正极:棕色;     负极:蓝色;     接地中线:淡蓝色。   
4.半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;  基极: 黄色;  发射极:蓝色。     
     半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;     阴极:红色。   
     可控硅管的阳极:蓝色;     控制极:黄色;     阴极:红色。   
     双向可控硅管的控制极:黄色;     主电极:白色。
5.整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;     
    半导体电路:白色;   
     有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。   
6.具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。   
注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。