三种:
一、填用第一种工作票(一般是需停电作业);
二、填用第二种工作票 (一般是不停电作业);
三、口头或电话命令。
成都电业局电力线路第一种工作票

单位、班组:                                       编号:                    
1.工作负责人(监护人):                  
2.工作班人员(不包括工作负责人)
                                                                   共      人
3.工作的线路、设备名称(同杆架设双、多回线路应注明双重称号、色标):         

4.配合停电线路、设备名称:                                                  

5.工作任务
工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)
工作内容








6.计划工作时间
自          年       月       日       时       分
至          年       月       日       时       分
7.安全措施(必要时可附页绘图说明)
7.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路、设备):                       


7.2 保留或邻近的带电线路、设备:                                             


7.3 其他安全措施和注意事项:                                                


7.4 应装设的接地线
日期
线路名称及杆号
接地线编号
装设人
监护人










工作票签发人签名                年    月    日    时    分
工作票会签人签名                年    月    日    时    分
工作负责人签名                  年    月    日    时    分收到工作票
8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名:



9.确认本工作票1~7项,许可工作开始
许可方式
许可人
许可的线路、设备名称
许可开始工作时间
工作负责人



年  月  日  时  分




年  月  日  时  分




年  月  日  时  分




年  月  日  时  分

10.工作负责人确认现场安全措施完成,许可工作班成员开始工作。
工作负责人签名                    年    月    日    时    分
11.工作负责人变动情况
原工作负责人                离去,变更               为工作负责人。
工作票签发人                      年    月    日    时    分
12.工作人员变动情况(变动人员姓名、时间)


工作负责人签名:           
13.工作票延期
有效期延长到            年      月      日      时      分
工作负责人签名                    年    月    日    时    分
工作许可人签名                    年    月    日    时    分
14.工作票终结
14.1 现场所挂的接地线编号                               共     组,已全部拆除、带回,工作班人员全部撤离现场。
现场工作结束时间:       年    月    日    时    分。工作负责人签名:        
14.2 工作终结报告
终结报告
方式
许可人
许可的线路、设备
名称
工作负责人
终结报告时间




年  月  日  时  分




年  月  日  时  分




年  月  日  时  分




年  月  日  时  分
15.备注
(1)指定专责监护人           负责监护                                       
                                                      (人员、地点及具体工作)。
专责监护人签名:           
(2)其他事项目:                                                            





成都电业局电力线路第二种工作票

单位、班组                                              编号                 
1.工作负责人(监护人)                 
2.工作班人员(不包括工作负责人)

                                                                共        人。
3.工作任务
线路或设备名称
工作地点、范围
工作内容









4.计划工作时间
自         年       月       日      时      分
至         年       月       日      时      分
5.安全措施及注意事项



工作票签发人签名:             年      月      日      时      分
工作票会签人签名:             年      月      日      时      分
工作负责人签名:               年      月      日      时      分
6.确认工作负责人布置的工作任务和本施工项目安全措施,现场危险点及其预控措施,工作班组人员签名:



7.工作开始时间:        年     月    日     时    分  工作负责人签名        
工作结束时间:        年     月    日     时    分  工作负责人签名        
8.工作负责人变动情况
原工作负责人                离去,变更                     为工作负责人
工作票签发人                年      月      日      时     分
9.工作人员变动情况(变动人员姓名、变动日期及时间):



工作负责人签名            
10.工作票延期
         年    月    日    时    分,经工作票签发人           同意,工作有效期延长到         年    月    日    时    分。
工作负责人签名            
11.备注





成都电业局电力线路带电作业工作票

单位、班组                             编号              
1.工作负责人(监护人)            
2.工作班人员(不包括工作负责人)
                                                                   共     人。
3.工作任务
线路或设备名称
工作地点、范围
工作内容






4.计划工作时间
自         年     月     日     时     分
至         年     月     日     时     分
5.停用重合闸线路(应写线路双重名称)


6.工作条件(等电位、中间电位、地电位作业、绝缘手套作业,或邻近带电设备名称)

7.安全措施及注意事项:                                                      




8.补充安全措施:                                                            



工作票签发人签名:           年     月     日     时     分签发。
工作负责人签名:           年     月     日     时     分
9.指定           为专责监护人,监护范围及内容:                             

专责监护人签名:            
10.工作许可
许可方式
许可人
线路名称
工作负责人
许可工作时间




        年    月    日    时    分
11.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施,工作班人员签名:



12.工作终结汇报
终结报告方式
许可人
线路名称
工作负责人
终结报告工作时间




        年    月    日    时    分
13.备注






成都电业局电力线路(电缆)事故应急抢修单

单位、班组                                           编号                    
1.抢修工作负责人(监护人)              
2.抢修班人员(不包括抢修工作负责人)
                                                                  共      人。
3、事故现场情况简述




4.抢修任务(抢修地点和抢修内容)


5.安全措施
5.1经现场勘察需要采取安全措施,需要停电的线路、设备(包括配合停电线路、设备)名称及起止杆号:



5.2应装设的接地线(包括配合停电线路、设备)
接地线装设点
编号
装设人
监护人




















6.抢修现场保留的带电线路、设备,邻近的带电线路、设备


7.补充安全措施:



签发人签名:                      年     月     日     时     分
抢修工作负责人签名:              年     月     日     时     分
8.许可抢修时间
         年     月     日     时     分    许可人(调度/运行人员)           
9.抢修结束汇报
本抢修工作于          年     月     日     时     分结束。
现场设备状况简述:                                                            


人员撤离现场,现场具备带电条件,事故应急抢修单工作终结。
许可人(调度/运行人员):           填写时间       年    月    日    时    分
抢修工作负责人签名:              



成都电业局电力线路(电缆)工作任务单

单位、班组:                                 
工作票编号:                               工作任务单编号:                  
1.工作任务单负责人(监护人):               
2.工作人员(不包括工作任务单负责人):

                                                                共        人。
3.工作线路或设备双重名称(同杆塔架设双、多回路应注明双重称号、色标):      

4.作业点配合停电线路(设备)名称:                                          

5.工作任务
工作地点或地段
(注明分、支线路名称及起止杆号)
工作内容






6.计划工作时间:自         年      月      日     时      分
                 至         年      月      日     时      分
7.安全措施

应拉开的断路器(开关)、跌落开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括配合停电线路、设备)
工作任务单
负责人






应装设接地线、遮拦(围栏)、悬挂标示牌





工作地点保留或邻近的带电线路或设备(或注意事项)






工作任务单签发人签名:                 年     月     日     时     分
工作任务单会签人签名:                 年     月     日     时     分
工作任务单负责人签名:                 年     月     日     时     分
8、许可开始工作时间:         年     月     日     时     分。
工作负责人(派工人)                     工作任务单负责人签名:            
9.确认工作任务单负责人布置的工作任务、安全措施和危险点防范措施,工作班人员签名:                                                                        


10.工作任务单负责人变动情况
原工作任务单负责人           离去,变更           为工作任务单负责人。
工作任务单签发人             年     月     日     时     分。
11.工作结束汇报:作业现场人员已全部撤离现场,材料及工具清理完毕。本部分工作于
         年      月      日      分结束。
工作任务单负责人签名:                   工作任务单签发人签名:            
12、备注:                                                                  




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-28 12:45:33 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 20:15

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表