无功补偿电容器爆炸时怎么处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-27 22:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  为了防止无功补偿电容器爆炸发生,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。防谐振串联空心电抗器的电抗可以通过计算得出:

  即XL>4%XC

  式中:L——串联电抗器的电感,H;

  C——补偿电容器的容量,F;

  XL——串联电抗器的感抗,Ω;

  XC——补偿电容器的容抗,Ω。

  由此可知,串联电抗器的电抗约为容抗的4%以上即可。因考虑到系统频率偏低,出现事故时电容器容量减少,实际上选用感抗为5%~6%XC。



回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-28 14:29:03 | 只看该作者
不错~~菜鸟收藏

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-28 20:46:13 | 只看该作者
还没说爆炸时怎么处理呢